Если дома вместо земли нуль использовать, чем чревато? обсуждение на форуме e1. ru

Если дома вместо земли нуль использовать, чем чревато?

Мастер сказал, что в квартире земли нет, а с щитка тащить далеко. предложил вариант на нуль заземлить.

[Сообщение изменено пользователем 18.01.2007 13:47]

https://m.e1.ru/f/go/120/3432/3432/
SergereAKa
13:51, 18.01.2007
https://m.e1.ru/f/go/120/3432/3435/
plastic mirror
14:10, 18.01.2007
От пользователя SergeyAKa™
предложил вариант на нуль заземлить.

а потом какой нить волшебный похмельный электрик будет копаться в щитке и перепутает провода — получишь фазу на «землю».
дотянись до щитка — не так уж это и сложно

https://m.e1.ru/f/go/120/3432/3442/
14:37, 18.01.2007

Гони мастера в шею. При обрыве нуля где-нибудь в подъезде (отгорает нулевой провод довольно часто) фаза автоматом попадает на корпус холодильника или стиралки. Далее думай сам, что может произойти.

[Сообщение изменено пользователем 18.01.2007 14:41]

https://m.e1.ru/f/go/120/3432/3444/
SergereAKa
14:47, 18.01.2007

Решили и без нуля, и без земли делать. Только я вот одного не пойму, почему так в наших домах сделано? Почему строители изначально не могут землю проложить?

https://m.e1.ru/f/go/120/3432/3446/
сейчас читают
Станция -полезная вещь в быту
14:53, 18.01.2007
От пользователя SergeyAKa™
Почему строители изначально не могут землю проложить?

по другим СНиПам раньше строили
https://m.e1.ru/f/go/120/3432/3448/
SergereAKa
15:19, 18.01.2007

Интересно, в щитке нуль подключен к земле .

[Сообщение изменено пользователем 18.01.2007 15:19]

https://m.e1.ru/f/go/120/3432/3458/
15:27, 18.01.2007
От пользователя SergeyAKa™
Интересно, в щитке нуль подключен к земле .

Это правильно. Но есть еще десяток метров нулевого провода от щитка к розетке. Вот к этому отрезку ни в коем случае подключать нельзя, потому как возможен обрыв от места подключения заземляющего проводника до места соединения со щитком.

[Сообщение изменено пользователем 18.01.2007 15:28]

https://m.e1.ru/f/go/120/3432/3464/
SergereAKa
16:18, 18.01.2007

т.е. тогда вообще лучше не заземлять?
И вроде как автомат должен сработать в случае обрыва нуля.

[Сообщение изменено пользователем 18.01.2007 16:19]

https://m.e1.ru/f/go/120/3432/3490/
16:26, 18.01.2007
Вообще лучше заземлять, именно отдельным проводом. И ставить УЗО в щиток
https://m.e1.ru/f/go/120/3432/3497/
SergereAKa
16:31, 18.01.2007
От пользователя G.A.L.
Вообще лучше заземлять, именно отдельным проводом.

На данном этапе не получается штробить до щитка, чтобы туда завести землю.

Древние СНиПы чем то аргументировали отсутствие заземления в жилых домах? к тому же это дом построен в конце 80-х

https://m.e1.ru/f/go/120/3432/3500/
16:33, 18.01.2007
От пользователя G.A.L.
От пользователя SergeyAKa™
должно сработать в случае обрыва нуля

, если установлено
От пользователя G.A.L.
https://m.e1.ru/f/go/120/3432/3502/
16:35, 18.01.2007

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1.
Зануление
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
Зануле́ние — соединение металлических нетоковедущих частей электрического прибора или устройства с нулевым проводом (нейтралью) питающей трёхфазной электрической сети. Применяется для защиты от поражения током при замыкании фазы на эти металлические нетоковедущие части.

Принцип действия основан на возникновении короткого замыкания при пробое фазы на вышеупомянутую часть прибора или устройства, что приводит к срабатыванию системы защиты (автоматического выключателя или перегоранию плавких предохранителей).

Технические требования к системе зануления приведены в пп. 1.7.79 — 1.7.89 ПУЭ.

[править] Практическое применение
Зануление обладает намного меньшими защитными функциями, чем заземление, а в случае неравномерных нагрузок на фазы электрической сети, касание нейтрали может быть даже опасным. Поэтому зануление используется в тех случаях, когда невозможно или слишком дорого устраивать заземление.

Зануление вместо заземления использовалось в большинстве жилых домов советской постройки. В настоящее время это создаёт большую проблему при подключении мощной бытовой техники и компьютеров: некоторые интеллектуальные сетевые фильтры и ИБП могут отказаться работать в таких условиях, а при неправильном подключении от металлических корпусов приборов может ощутимо бить током.

[Сообщение изменено пользователем 18.01.2007 16:36]

Средний рейтинг
0 из 5 звезд. 0 голосов.